請教大家,變頻器頻率設定信號為0-5V,設置5V時對應80HZ,
結果運行中達到5.2V,相應頻率是85HZ,這是怎么回事?
另外,運行過程中的曲線是非線性的,不明白什么原因。
求教!
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-06 07:58
引用
引用第1樓一天賊忙于2008-05-05 14:49發表的  :
曲線應該是線性的,電壓作為模擬量輸入,本就不是很精確,你的電壓信號,是從何輸出?多少距離?做過隔離?和怎樣測量的呢?


電壓信號取自于PLCDA模塊,PLC和變頻器都在一個電控柜里,距離很近,沒做隔離處理,是直接用萬用表測量模塊的輸出電壓的。
曲線是應該線性的,但我測量了幾點后看到實際運行并不是線性的。
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-06 07:59
引用
引用第2樓foxplc于2008-05-05 16:15發表的  :
不知樓主用的是什么牌子的變頻器,當用電位計給定時,一般都是0~10V。


用的是三菱E540