zhujianzhong
好人一生平安
級別: 略有小成
|
版主你好 s7200cn的串口PORT0與PORT1有區別嗎? 為什么我用POER1與PC可以通信,而插入PORT0就不能通信,先謝了 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
沒有區別。 不能與P0通訊有幾種可能,你一一測試: 1、P0已經被程序占用,往往是使用自由口協議的時候,比如使用USS/MODBUS等等。這個時候你將PLC運行模式改為STOP嘗試; 2、P0和P1的波特率等設置不相同,所以同樣的PC/PG設置,當然不能通訊。通過從P1口檢查P0口的設置。 3、你中獎了,P0壞了。找西門子維修吧 |
|
---|---|---|
|