PLC三菱FX3U。伺服臺達0。75KW-AB系列。近期出現回零(用DSZR指令)碰到近點開關后是慢速了但一直回到了后限。然后向前一段距離再后退接觸到近點開關后慢速一直到后限。回不到零位。請問大家會是什么原因??
ccj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 301 點
下載積分: 991 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2007-09-05
最后登錄: 2024-12-17
查看ccj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 09:33
應該是Z相記號沒接好
樓主留言:
編碼線不良有可能