樓主  發表于: 2011-12-06 11:16
RT,安川的伺服電機,想用原點回歸Z相+機械零點,但不知道應該怎么接入
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 11:01
共陽極輸入的意思是指PLC的com端接0V嗎,

我是如下接入PLC的,不知道對不對

andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-08 15:52
引用
引用第3樓aoouang于2011-12-08 11:41發表的  :
好象不太對啊1PLC 的輸入只是一個開關量,但你的圖接入的是DC24V的電源,樓上說的很清楚了,共陽極的話,19接COM端,20接X0才對啊。

你說說的共陽極是指的PLC的公共端,還是那些按鈕的公共端是共陽的呢,我上面的圖中,PLC的公共端是接的COM,所以按鈕的公共端接+24,按照你的說法,我理解為,19接COM,20接X0,但是plc的公共端是COM啊,

2樓也說19接正,20接負,不是太明白


按上圖接線的結果是X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V
[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-08 16:35重新編輯 ]
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-12 10:35
引用
引用第7樓gali1120107于2011-12-08 20:01發表的  :
你這種是共陰極輸入也可以啊,你用的是臺達的PLC嗎?編碼器有問題?


編碼器沒有問題,你說:共陽極的話,19接COM端,20接X0,我那圖上是共陰極是不是就應該改為20接+24V,19接X0了呢
這和你說的那個19接正,20接負有沖突啊