sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

精心設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 244 點
下載積分: 582 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-09-16
最后登錄: 2015-05-24
查看精心設計的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-30 23:17
我曾經遇到這樣一件事。多用爐變頻器白天運行基本正常,一到晚上運行經常報警(過壓)。經過重設定內部參數(加減速時間)、接制動電阻等,情況依舊。晚上偶然間經過配電室聽見無功補賞柜(電容柜)傳出交流接觸器頻繁動作的聲音,這才想起一到晚上變頻器經常報警原因。因為電容頻繁通斷產生的高次諧波引起變頻器報警。白天用電大(感性負載多),無功補賞基本全部投入,沒有頻繁切換電容。一到晚上用電減少,引起電容柜頻繁動作。經過無功補賞柜的調整后,變頻器運行一切正常。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-30 23:20
就是諧波的干擾,在變頻器上接濾波器有一定的改善
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420