各位前輩,請問,用變頻做恒壓供水,不用PLC,直接采用壓感探頭和變送器效果怎么樣,如再加一個數顯壓力表呢,效果又怎么樣呢?
望各位高手能與指教       謝謝
wjc16868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 193 點
下載積分: 733 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2024-12-22
查看wjc16868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 15:31
做精后你會知道壓力傳感器+PLC+人機界面+變頻器才是真正的好用。