樓主  發表于: 2011-11-29 19:33
本人對200里帶參數子程序了解不多,今天隨便編了個程序,卻發現個令人困惑的問題,程序見附件。
當我按下I0.0或i0.2時,Q0.0和Q1.1都是同時輸出,隨便按下I0.1或I0.3, Q0.0和Q1.1也都是同時熄滅。
想請問這是什么緣故?如果像這樣的話,那么在實際程序中,要調用多個相同的帶參數子程序時怎么來用才能避免這種問題?

不要說分開調用  這個設備就是很多重復的地方  而且需要同時調用



  
朋友多了路好走!!!
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-05 17:01
將Temp用IN_OUT再調用是給個M的地址。