sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-29 19:33
本人對200里帶參數子程序了解不多,今天隨便編了個程序,卻發現個令人困惑的問題,程序見附件。
當我按下I0.0或i0.2時,Q0.0和Q1.1都是同時輸出,隨便按下I0.1或I0.3, Q0.0和Q1.1也都是同時熄滅。
想請問這是什么緣故?如果像這樣的話,那么在實際程序中,要調用多個相同的帶參數子程序時怎么來用才能避免這種問題?

不要說分開調用  這個設備就是很多重復的地方  而且需要同時調用



  
朋友多了路好走!!!
ly349984168
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 583 點
下載積分: 4362 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-19
查看ly349984168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-05 12:05
路過,學習學習