樓主  發表于: 2011-11-27 19:08
我司來人調試新電梯,電源接在漏電保護開關下面。開機沒有什么問題,當升降電機啟動漏電保護開關就跳閘。然后我們就把電源線接在漏電保護開關上面,同樣也跳閘,這讓我很郁悶,接在漏電開關下面跳,還想得通,接在漏電開關上面也跳,我就不太懂。請懂的師傅幫我解釋下。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-27 19:16
他那個電梯驗收前進了水,但是他們那里的電工就說我們的漏保有問題,讓我們換空氣開關。我說沒有經過漏保,漏保也跳,這怎么解釋。他也不知道怎么說。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-27 20:08
剛開始裝好后調試過,但是后來電梯底層進水了。他們電梯廠就派人來重新調試。沒進水之前也是不能接在漏保下面,接在下面就跳。現在進水后。漏保下面接跳,上面接也跳