sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-24
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-24 18:31
大伙有沒有什么簡易的方法來判斷IGBT模塊的好與壞?檢測儀表我只有萬用表哦,該怎么檢測呢?期待高手解答,Thanks!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
328057984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 156 點
下載積分: 3189 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2012-03-22
最后登錄: 2018-11-11
查看328057984的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 13:43
    IGBT模塊的好壞可用指針萬用表的Rxlk擋來檢測,或用數字萬用表的“二極管”擋來測量PN結正向壓降進行判斷。檢測前先將IGBT模塊三只引腳短路放電,避免影響檢測的準確度;然后用指針萬用表的兩枝表筆正反測G、e兩極及G、c兩極的電阻,對于正常的IGBT模塊(正常G、e兩極與G、c兩極間的正反向電阻均為無窮大;內含阻尼二極管的IGBT管正常時,e、C極間均有4kΩ正向電阻),上述所測值均為無窮大;最后用指針萬用表的紅筆接c極,黑筆接e極,若所測值在3.5kΩl左右,則所測管為含阻尼二極管的IGBT管,若所測值在50kΩ左右,則所測IGBT管內不含阻尼二極管。對于數字萬用表,正常情況下,IGBT管的G、C極間正向壓降約為0.5V。

    如果測得IGBT模塊三個引腳間電阻均很小,則說明該管已擊穿損壞;若測得IGBT模塊三個引腳間電阻均為無窮大,說明該管已開路損壞。實際維修中IGBT模塊多為擊穿損壞。
僅供參考
學與習