我廠子里有一收塵設備是用兩位撥碼開關進行時間控制的,由于兩位撥碼開關占用8個輸入點太浪費,想把撥碼開關去掉,程序如何修改?如撥碼開關設定為10,轉換為BCD碼是多少?BCD碼輸入到PLC的整定值是多少?請高手指點。謝謝!
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-12-13
查看asmoshd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-23 21:28
轉換為BCD碼是#10,plc整定值也為#10.
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-12-13
查看asmoshd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-25 16:54
你把程序傳上來,大家幫你看一下,說部清楚,看一下程序就明白了!