樓主  發表于: 2011-11-20 16:58
第一次用1PG模塊,下載程序后,按伺服轉動按鈕,伺服不懂,查看PLC,發現1PG上ERR指示燈閃爍,在監控BFM#29的數值是0,這程序原來是FX2N用過,現在電柜安裝的是FX1N,會有影響嗎,
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 16:30
應該沒影響!你還是檢查你的程序是不是有問題,PLC的脈沖有沒有發出,1PG是否已經接受到脈沖,如果沒問題的話,1PG上的指示燈應該有指示!一運行就顯示ERROR,那當然是有問題啊,