今夜有雨
級別: 略有小成
|
現象:將正常運行的機器的程序下載到新的機器,觸摸屏上很多數據都沒有,啟動停止動作正常,模擬量模塊沒有輸出。且一運行模擬量模塊就量ERC紅燈。把I/O表和特殊模塊重新設置也是一樣。現手上有兩個CPU,但是相同的程序下載進去出現的故障現象不一樣。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
可能你的這個程序的模擬量擴展模塊,需要用編程軟件設置,不是編寫在程序里面的。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
那就直接證明了 你的這個程序的模擬量擴展模塊,是用編程軟件設置的,不是編寫在程序里面的。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
早明白你的意思了。而你沒有明白我的意思。 只要你的任何一塊新換的 模擬量模塊 ****地址設置正確****,換到正常的機器上,都可以正常運行的。 因為你的能正常運行的機器上的 ---模擬量控制程序 --- 是用 --- 軟件***設置*** --的, 而 --- 不是用軟件***編寫在程序*** -- 里的。 這臺本子沒裝OMRON的軟件,否則截圖給你看,估計你就明白了。 |
|
---|---|---|
|