sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-20 13:56
現象:將正常運行的機器的程序下載到新的機器,觸摸屏上很多數據都沒有,啟動停止動作正常,模擬量模塊沒有輸出。且一運行模擬量模塊就量ERC紅燈。把I/O表和特殊模塊重新設置也是一樣。現手上有兩個CPU,但是相同的程序下載進去出現的故障現象不一樣。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 16:37
怎么沒人遇到這樣的問題嗎?
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-20 18:23
老大,什么是DM數據,第一次弄OMRON的PLC,我是將數據線連好點擊自動在線,鉤選IO表和特殊單元設置傳送后自動上在程序,上載是顯示成功的,然后將數據線插到新的CPU,點擊傳送到PLC,選擇全部傳送的,下傳也是顯示成功的。然后點擊運行,設備啟動運行都沒有問題,就是觸摸屏部分沒有數據,模擬量模塊也沒有輸出,且一運行模擬量模塊就亮ERC紅燈。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-20 20:43
版主,我將要下載程序的機器的模擬量模塊放在運行的機器上是沒有問題的,能正常運行。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-20 20:46
希望大家來出點高招,幫幫忙!
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-20 20:49
將正常運行的機器的模塊裝到新的機器上也是一樣的現象,是不是CPU的問題  
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-21 15:51
版主大概是沒明白我的意思,我說的意思是將有問題的機器的兩個模擬量模塊AD041-V1和DA08V裝到正在運行的機器上不需要經過任何設置就能正常運行。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-22 21:34
雖然還不是很明白,還是先謝謝版主,我現在的情況是DA8V模擬量輸出模塊有三路能正常輸出,就是不知道用軟件怎么設置模擬量,是不是和觸摸屏上的設置有關。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-22 21:44
現在機器能運行,傳動三個單元輸出,且也能正常有升降速,其他還有一路是傳動的,另外四路是通過觸摸屏設定固定的速度,且有反饋速度信號到AD041-V1模擬量但輸入模塊,在觸摸屏上顯示。但是這五路都沒有輸出,這個模擬量模塊怎么設置還搞不來。望大俠幫幫忙。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-22 21:52
這是意大利磨毛機2004年買來放到現在才裝,現在廠家都找不到了,以前的廠家也被別的公司收購。真是  
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-23 22:19
我也是在那里面設置的阿,八路設置都是一樣的,現在是一、二、三路有正常輸出,四、七路有輸出但太大不正常,五、六路沒有輸出,八路輸出數據正常,但端子上沒電壓輸出。用電腦監控程序,傳動四個單元CH1、CH2、CH3、CH8數據升降都正常,就是CH8端子沒電壓。CH4、CH7的數據
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-23 22:22
CH4、CH7的數據明顯大于正常的又數據,而CH5、CH6又沒有數據,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go