fx3u+485BD+485ADP連接 觸摸屏和變頻器。485ADP連接觸摸屏ok
現在我想通過485BD連接變頻器,想通過設置 plc參數的方式 直接通訊,
就是不想用設置d8120和RS指令

我的問題是:在PLC端這樣設置可以不?
   485專用協議,9600  7 e 1, 和校驗,有l(wèi)fcr,站號1

在變頻器端響應的做了設置,站號2

想在plc中直接通過extr k12 k2 k2 d90的方式直接讀取參數

這樣可以不?

謝謝
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 11:58
用FX3U的專用通信指令就行。。。