sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

飛龍舞天
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-19 13:27
在FX1N中 MOV D10 K2Y000 和BCD D10 K2Y000有什么不同
我用實驗過,功能是一樣的,但指令有什么不同
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 13:34
功能怎么可能一樣?或許你取得值只是個位數而已。

例如 D10 中存放的K10  
通過MOV指令后,K10還是K10 二進制代碼為0000 1010,那么Y1與Y3為ON。
而BCD指令后,K10變成了H10,其二進制代碼為 0001 0000。

你說他們怎么會功能一樣呢?