GT1565 觸摸屏上那個DSUB9()的頭 要買那種線連接三菱FX 或者A的PLC 啊?

買了GT01-C30R4-25P 發現連接觸摸屏那頭是公的和觸摸屏上是一樣的不能插 。去奸商那里換,奸商說不能直接換母頭的 ,換了條編程線SC-09說直接能用。

回來發現還是通訊錯誤。。。。難道gt1565的那個公頭只能用RS422轉換單元 GT15-RS2T4-9P 或者25P 轉了連接PLC ?

還是我用SC-09 連接需要設置什么?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 13:10
GT15系列觸摸屏的設計非常不好,因為沒有自帶422接口。
如果你與FX連接,比較好的辦法是這樣,PLC上裝一個232BD,然后用一根FX-232CAB-1連接屏到BD。