樓主  發表于: 2011-11-17 08:58
以下問題,已經在百度查詢但未找到理想答案。
0.5S級和0.2S級電流互感器測量誤差各是多少?
100比5的電流互感器,如果一次側電流超過100A后,會有什么后果?
計量表是三相四線3*1.5(6)安的,它是怎么區分,100比5和1000比5的互感器的,電阻值嗎?



渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 19:28
互感器的誤差應該是0.5%和0.2%

電流互感器是利用電磁感應原理工作的,因此過負荷會使鐵芯磁通達到飽和或過飽和,則電流比誤差增大,使表針指示不正確,計量不準;這樣不光不能準確測量還可能損壞測量設備。由于磁通增大,使鐵芯和二次繞組過熱,會加快絕緣的老化,長時間運行使互感器絕緣損壞,造成事故。

這樣的計量表最大的額定電流為6A,需要接互感器來計量.