樓主  發表于: 2011-11-14 21:12
三菱PLC用步進指令寫的程序怎樣在程序中增加暫停功能,比如機器故障報警后暫停,先恢復故障報警后再重新啟動,動作要連續報警前的動作,請教各位師傅指教。
張海川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 327 點
下載積分: 15817 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看張海川的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 21:33
在步進程序中加暫停的觸點是可以停下來,但取消暫停會自動繼續動作,三菱步進指令中有禁止輸出功能,驅動禁止輸出就會暫停,取消禁止輸出后自動繼續動作。現在我想另外一種功能,驅動暫停按鈕就暫停,但取消暫停按鈕后要按自動啟動按鈕后繼續自動連續動作。請指教。
張海川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 327 點
下載積分: 15817 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看張海川的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-16 22:28
謝謝各位工友,學習了試試