sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

張海川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 327 點
下載積分: 15817 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看張海川的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-14 21:12
三菱PLC用步進指令寫的程序怎樣在程序中增加暫停功能,比如機器故障報警后暫停,先恢復故障報警后再重新啟動,動作要連續報警前的動作,請教各位師傅指教。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16743 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 09:26
這個暫停有幾種辦法的,其中一種這樣:
如果程序是一段一段的,可以每段放到不同的S下。
當按暫停的時候,記下當時的S是S幾,然后跳到一個沒有動作的S。等取消暫停的時候,又從這個S跳回上一個S。