sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

思念ni
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看思念ni的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 10:04
如果是采用運動模組QD75控制的伺服馬達的話,是不是,PLC可以控制寫入,讀出及修改QD75的參數呢 ?QD75軟件是不是也可以可以控制修改伺服放大器的參數呢?
還有就是我看QD75里面也有控制增益的參數,伺服放大器也有控制增益參數,不知道這兩個參數有啥不同呢??謝謝
思念ni
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看思念ni的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-12 11:12
引用
引用第1樓yuaiwu于2011-11-10 12:20發表的  :
PLC可以讀寫定位數據,至于QD75里的增益參數,要看是不是總線(B系還是A系),總線的伺服放大器(后綴B)上是沒有增益參數可設的。


你說地是MR-J2S -B伺服放大器嗎