sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jiesiliu10
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiesiliu10的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-09 20:42
如圖


當我,給了一個信號給X0。。。程序就會自動每一個R901C后移位一次
。。。在數據輸入端中,并聯上X0與Y113。。在復位的位置上用上Y113
我是打算,利用這樣實現循環
可是,問題在于,它在復位第一次后,輸入端就不能再獲得信號,也就是不再循環了。
接著我就在輸入端,成 R9013,如圖
  

結果發現,,SR WR 1中的數值一直是0不變,就是說,R9013第一個掃描周期沒有輸入數據。。

說了,那么多,我的問題就是,問,是否是因為仿真軟件本身不完善的問題,還是說,問題出自我??
請各位高手大哥指點迷津
jiesiliu10
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiesiliu10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 23:19
是啊,樓上的大哥,說得真對,我剛剛也試了,。。。哎,。。。還以為松下出了仿真也好啦,因為學校教學用的就是松下的PLC,,,哎。。。看來還是三菱好
jiesiliu10
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiesiliu10的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-09 23:21
看來這個仿真還沒完善,我剛用上升沿放在X0里,發現就控制不了X0的通斷。。哎