前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 11:01
首先像你這樣的負載情況,必須外設中間繼電器,擴大驅動能力。對于正;反轉電機控制回路,在PLC輸出還需要增加電氣互鎖功能。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gsj791898717) 熱心助人
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-11-08 11:24
    比如你的PLC輸出(繼電器型)的帶負載能力小于2A(阻性負載),通過連接中間繼電器(5A)那實際現在允許驅動小于5A的負載了。
    還有為什么只壞一路啊
    那你首先排除電機本體的問題,可能的原因是PLC輸出觸點容量超載。這個現象我在樓上也強調了正;反轉控制必須在PLC輸出加電氣外部互鎖觸點。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gsj791898717) 怎么才能確定電機容量啊