前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是? |
---|---|
|
kz1566
級別: 略有小成
|
正反轉切換的時候轉差率會很大,電流瞬間會非常大所以很容易燒壞觸點。切換時應有短暫延時,必須外接中間繼電器。電容的選擇要根據分相繞組的感抗來選擇,還要分是啟動電容還是運轉電容,啟動電容比運轉電容大很多,啟動電容當成運轉電容會燒壞電容還有燒壞繞組的可能,一定要注意。 |
---|---|
|