實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速, 不知道能不能做,能不能達到節電的目的, 空壓機是螺桿式的 請各位能給點意見 |
---|---|
|
cs_luo
!!!!!!!!!!!!!!
級別: 略有小成
|
實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速, 不知道能不能做,能不能達到節電的目的, 空壓機是螺桿式的 首先樓主的實際用氣量大于空壓機產氣量,也就是說如果你得供氣量負載穩定的話,你的空壓機是會一直在滿負載工作狀態,基本上很少會有壓力到達的機會的。那么這個狀態下加變頻器節能沒有什么效果的。只會增加的成本。 如果你的需要氣量小于空壓機的產量30%以上考慮增加變頻器節能才有適合經濟價值。 |
|
---|---|---|