sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

冰星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看冰星星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-05 10:26
PS307, 120/230VAC輸入, 24VDC輸出,5A(6ES73071EA000AA0)
CPU314C-2 DP,96KB RAM, 24VDC,內置24DI/16DO/4AI/2AO(6ES73146CG030AB0)
CP343-1,工業以太網通訊處理器(6GK73431EX300XE0)
上面的配置我要連接
MP277觸摸屏
變頻器proflbus通信
溫控儀485通信
口子夠用嗎?
CP343-1預留給客戶的


請高手指點
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 16:42
pro-DP的,CPU314-2DP,變頻器,MP277.
唯一不知道的就是你的溫控儀表,溫控儀表支持485通訊,那就可以了啊。300支持無協議通訊。所以不需要買什么模塊,模塊價格不便宜啊,