三菱很多模塊用到的X0/Y0信號,是否是輸入/輸出模塊的X/Y信號?是否有區別?
多謝指點!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-02 10:43
只有使用編碼器(輸入)和高速計數器脈沖(輸出)時才能用到X0/Y0端口。至于用編碼器的A/B/Z相信號需要與采用的高速計數器具體的編號結合(具體看編程手冊)。以上說明是對于FX系列的PLC。
那是否機臺就不能使用I/O的X0/Y0做啟動按鈕..輸入了?
完全正確。如果選擇了相應的高速計數器,軟件自動會把相關輸入、輸出點自定義了的。在編其它程序時必須規避這些點。也就是說其它程序不能夠使用這些地址編號了。