sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

獨家記憶
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看獨家記憶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-31 11:04
請各位大蝦,幫忙看一下這個程序怎么寫啊
小弟不甚感激!


檢錯程序
有七把工具1~7號,工具的使用順序為1、2、3、4、5、4、6、5、7

控制要求
1.當啟動按鍵sb1時,光電開關開始檢測工具是否齊全,齊則亮綠燈,不齊則亮黃燈直到工具齊為止
2.按下sb2停止步驟1,工具使用時使用順序不能錯亂即為1、2、3、4、5、4、6、5、7,光電開關檢測工具使用順序錯誤時即亮紅燈,直到工具使用正確為止,對則亮綠燈
3.當sb3按下時,開始下一個循環







謝謝幫忙了啊 可以發到我的郵箱1225224099@qq.com 或回帖指 導
[ 此帖被獨家記憶在2011-11-25 10:43重新編輯 ]
描述:程序上來了啊
附件: 檢錯程序.zip (12 K) 下載次數:47
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-02 23:35
  做了一個程序,不知道對不對
樓主留言:
感謝你的程序,還有一點小問題,就是在使用過程中4、5號工具使用了兩次,您的程序好像沒有體現啊,希望可以繼續指導啊。再次感謝您的幫忙
[ 此帖被yangxianhui在2011-11-03 13:37重新編輯 ]
附件: 檢錯程序.rar (11 K) 下載次數:16
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-04 22:25
還需要改進嗎,如果要的話應該會問題
yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-04 22:43
  針對重復使用已改了程序。
附件: 檢錯程序.rar (11 K) 下載次數:12
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-04 23:06
實際上并不是想的那么簡單,如果單是靠這個程序來執行整個的控制,那很好辦,順序控制永遠都錯不了,現在這只是一個檢錯的程序,只有當別的控制設備在出現操作錯誤的時候它起到一個監控的作用,實際它并不參與控制,我做的這個程序還存在很多的問題,比如說,當它先正確使用1#2#3#工具后。又用了一次2#,我的程序就會一直報錯,直到再一次啟動程序,報錯才會解除。
yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-08 00:51
一直沒時間,程序又改了一下。
附件: 檢錯程序.rar (11 K) 下載次數:8
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(獨家記憶)
    yangxianhui
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 646 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2010-12-13
    最后登錄: 2015-07-15
    查看yangxianhui的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-11-08 22:16
    這一次的程序應該會把四五號的重復使用報錯,> d0 k1 就是當D0的值大于1的時候接通條件成立,輸出元件置位。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(獨家記憶) 熱心助人
    yangxianhui
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 646 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2010-12-13
    最后登錄: 2015-07-15
    查看yangxianhui的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-11-09 10:22
    要4嚋工具重復使用,就把我的程序的156步的> d3 k1      最后面的K值,想重復幾次就改為幾就行了。比如要重復3次就改為> d3 k3
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(獨家記憶) 熱心助人