sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

shenwq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenwq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-18 00:57
選用輸出信號為數字的信號的傳感器,傳感器工作電壓為5V,直接輸入PLC高速計數輸入端可以嗎?是否需要信號變送器?
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-18 14:57
應該可以用,對于plc輸入端來說一般使用光電耦合器,光電耦合器輸入端電流只要10mA,就能確保可靠動作,光電編碼器的輸出電流能力你查一下手冊。