sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ffc0088
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 124 點
下載積分: 801 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-10-11
最后登錄: 2012-10-07
查看ffc0088的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-28 20:13
現有2臺老款FR-520變頻器分別控制2臺電機運行,例如正常情況下控制A電機運轉的變頻器顯示的頻率為50HZ,當切換至B電機運行時要求控制B 電機的變頻器顯示的頻率也應該是50HZ,再切換A/B電機運行時兩臺電機的轉速必須一致,不然設備不能正常工作。現在出現的問題是:無論是A切換至B還是B切換至A,兩臺電機的轉速剛好差一倍(一臺頻率為50HZ,另外一臺為25HZ)求高手講解!
2395432544
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 165 點
下載積分: 2422 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-05-24
查看2395432544的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-05 19:00
用一臺變頻器的輸出電壓控制另外一臺就可以同步了