現有2臺老款FR-520變頻器分別控制2臺電機運行,例如正常情況下控制A電機運轉的變頻器顯示的頻率為50HZ,當切換至B電機運行時要求控制B 電機的變頻器顯示的頻率也應該是50HZ,再切換A/B電機運行時兩臺電機的轉速必須一致,不然設備不能正常工作。現在出現的問題是:無論是A切換至B還是B切換至A,兩臺電機的轉速剛好差一倍(一臺頻率為50HZ,另外一臺為25HZ)求高手講解!
daquanyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 188 點
下載積分: 542 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2022-03-12
查看daquanyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-30 20:19
同意4樓說法