sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
lhwo9958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 169 點
下載積分: 504 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-10-22
最后登錄: 2024-06-02
查看lhwo9958的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-10-28 21:28
一般設置為你的電流安培數*1.22~2的倍數。就是你要使用變壓器的容量。
yumingming
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 85 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2012-09-18
查看yumingming的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-11-01 05:58
計算以后是每相的承受電流嗎?
gaohongjin52
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaohongjin52的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-11-03 15:28
功率÷輸出電壓÷1.732=輸出電流這是三相的電流,要是單項的就是 功率÷輸出電壓
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 70104 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-12-26
查看szz987的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-11-03 17:48
100kw大約15A   
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 70104 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-12-26
查看szz987的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-11-05 17:37
00kw大約150A  
大空間
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 357 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2024-12-11
查看大空間的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-11-05 21:27
14樓搞錯了吧,

功率/輸出電壓/根號3=單相電流

功率/輸出電壓=三相電流

1250 /0.4=3125 三相

1250 /0.4 /1.732 =1804 單相
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-11-05 22:08
我的習慣算法是:容量乘以0.8等于功率再乘以1.9約等于電流1900A
hexiangjin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hexiangjin的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-11-06 11:30
樓上各位都對,但最重要的是功率因數,這個和實際使用時功率因數有關的。
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 1058 點
下載積分: 8274 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2024-10-28
查看zhang456的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-11-06 12:10
沒事,你就超容量用吧。讓它用到2500A可以。不過要老大同意的,燒了不負責的哦。還要多裝幾個風扇對著吹。我1600KVA的用到3000A-3500A
zhumen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 266 點
下載積分: 991 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-09-08
最后登錄: 2024-12-25
查看zhumen的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-11-07 07:12
學習一下了啊
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-11-07 21:12
1800A左右還要考慮銅損鐵損。變壓器可以過載百分之三十,但只能應急用用,長時間過載會損害變壓器的壽命。
[ 此帖被kz1566在2011-11-07 21:46重新編輯 ]
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-12-13
查看huosang的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-11-07 22:35
用正弦和余弦算一電壓與電度角的關系就知道為啥是根號3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go