三菱FX1N-30MT 電源部分燒毀

直接把DC24V開關電源正負級接到 PLC輸出端的24V電源端口處
PLC也能正常運行

最近才發現的別丟我臭雞蛋
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-27 16:30
你是怎么判斷電源部分燒毀的啊,也許就是電源輸入部分的接線柱由于使用過程沒有接好,長時間發熱,造成接線端子脫落,我以前就經歷過,后來沒辦法將PLC的外殼打開,重新焊接一個引腳出來接入220V就IOK了。你的也許就是這樣的,仔細檢查吧,其實PLC也可以外接電源啊,不足為怪。