sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liudong520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 193 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-04-21
最后登錄: 2023-12-28
查看liudong520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-26 10:24

大俠們好:
    小弟新學PLC沒多久,在廠內遇到一個頭痛問題:
  三菱PLC,海泰克人機,臺達變頻器  RS485    COM1是485通訊連接臺達S1變頻器  COM2是連接PLC的
   老是出現 COM1 通訊故障!
  全部變頻器,485通訊線,人機,拆下來用到別的地方都沒問題,但是到這個機臺組裝一起就有了!
  求下有什么可能性導致的呢??   謝謝!  
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 23:01
屏不可以的話,怎么不加一個485通訊板了?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。