樓主  發表于: 2011-10-25 19:57
各位,以前一直使用CP5512,換公司后本想買CP5711,可惜價格太高。公司沒同意,就買了PC Adapter. 訂貨號6ES7972-0CB20-0XA0.配的電腦是HP 6560b,帶串口的。系統XPSP3,安裝軟件Step 7 V5.5。東西都剛到,今天拿著去連IM151-7CPU,在可訪問節點中可以看見CPU,但是在線的話就看見鼠標一直在忙,等到最后大概5分鐘左右才說不能連接。PG/PC中AUTO, MPI,  PROFIBUS等模式均設置過,反應一樣。不知各位有沒碰到過,造成此現象的原因是哪個?
[ 此帖被hxl202319在2011-10-25 20:50重新編輯 ]
簽名無效了,麻雀不見了!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 16:10
這個是USB的適配器,需要從PLC的通訊口取得24V的工作電源才可以的。你還可以打開編程軟件自動檢測總線網絡,看看能找到不。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(hxl202319) 熱心助人
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-10-26 19:47
    引用
    引用第2樓hxl202319于2011-10-26 19:17發表的  :
    今天再連接了,原來不可以在DP接口上連接PLC,取下DP,直接接PLC,便可以連接。不過感覺還是很不方便。

    記得能走DP的。
    是這個適配器么?