三菱FX2N-64MT的plc的輸入電源L和N端子直接輸入照明電AC220V可以嗎?輸入端子com和x直接通過控制開關導通就可以嗎?輸出con和y要接DC24v嗎,接DC12v可以嗎?能不能接AC24或者AC12呢?望大師賜教!
[ 此帖被plc學者在2011-10-24 21:26重新編輯 ]
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 00:08
L  N接PLC 用電。PLC上面有標注電壓類型與范圍。輸入端X一般用24VDC做輸入信號(一個接X,一個接輸入端的公共端)。輸出端電壓要看你接的負載是用的多少伏的電壓,COM1,COM2,,,,表示公共端,每個公共端對應幾個相應輸出接點。如果com1接220VAC則COM1對應的輸出接點輸出電壓為220VAC.COM2接24VDC則COM2對應的輸出接點輸出電壓為24VDC.PLC只輸出ON與OFF,表示接通與斷開。自身不輸出電壓,根據負載需要,用外部電源提供。FX2N-64MT輸出端有沒有DC24,如果有則表示本身通電后可提供24VDC電源。大家共同學習。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(plc學者) 熱心助人