sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-16 13:40
小弟遇一問題想請教各位,有一舊設備需改造,CPU型號為S5-115U,我欲調出其程序,從本站下載了STEP5 V7.2軟件及相關手冊,由于PLC在現場(設備我還沒見到,此前也沒用過這個plc),設備要正常生產,怕到現場誤動其機關,使設備不能正常運行,恨自己鳥語不精,又事情緊急,所以想請教各位,安裝升級STEP5 V7.2完成后,如何正確設置,并下載到程序,謝謝。
混灌水區的!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-16 17:15
PLC頁:雙擊MODE的OFFLINE處,將自動在線,變成ONLINE;
Transfer頁:Transfer from是從何處傳輸,選擇PLC(首先自動在線完成后改選項就變成可選了,否則為灰色,選擇后那個X就跑到下邊來了);Transfer to是傳輸到何處,選擇Program file,并將后面中括弧內文件名改成需要的;Selection是需要傳輸什么塊,一般上傳程序,在后面輸入“A”就可以了,是全部傳輸的意思。
以上是從PLC中讀取程序的過程。
向PLC中寫入程序,需要將Transfer from改為已經存在的程序文件(Program file),Transfer to改為PLC。
小心操作,祝你好運。
本帖最近評分記錄:
  • 威望:+3(一天賊忙) 熱心助人
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-06-02 08:19
    唉,現在還學S5干嘛。寧愿把整套系統升級到S7。
    S5的編程軟件,本站下載的就可以使用。