我廠里的小貨梯,只是兩層的,電機連著直流剎車裝置,此剎車裝置得電的情況下才會松開電機軸,不得電抱死電機軸,此剎車裝置的工作電壓為DC80V左右,我把電箱里面的實物圖和電機圖上傳上來,讓大伙看看,現在我疑惑的是,這直流80伏電壓怎么獲取的,我把此電箱里獲取80伏直流電壓的電路圖上來,讓大家為我分析分析,這80伏電壓是怎么得來的,做工作狀態下,我測了A,B兩點間的電壓為80伏左右,高手們,幫我分析分析,這80伏是怎么來的,原理何在,里面的整流二極管有什么作用?陶瓷電阻該選多大的呢?
    先前的圖我畫錯了,現在我做了說明,各位見諒哈。
[ 此帖被陳大圍在2011-10-25 00:51重新編輯 ]
專心學工控技術,請各位幫忙指教
電梯浪子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1148 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2007-05-13
最后登錄: 2022-10-25
查看電梯浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-30 22:44
你這個小貨梯肯定是沒有年檢的,
極不安全,
第一,你的那個只是一個簡單的正反正,基本沒有什么保護功能,
兩個接觸器,應該一下是上行,一下是下行,沒有運行或抱閘接觸器,如果其中有一個接觸器的觸點粘連了,那抱閘就會一直打開了;
還有斷錯相繼電器也沒有看到,熱繼也沒有!實在做得太簡單,完全沒有考慮安全!
從事PLC、軟件與單片機編程……請見我的淘寶:http://lzpj.taobao.com/ QQ:1780085948 梯形圖轉單片機軟件QQ討論群:64143408