新裝兩臺塔式起重機,由于是供電末端,工地上已經有多臺了。現在工作時電壓壓降很大,220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,請各位同仁幫忙看一下怎么解決,對變壓器增容或者加粗電纜的辦法都不能實行,客戶不配合,他們也有難度,能不能在電路控制上想想辦法,只要能讓接觸器正常工作就行。公司其他設備有的接觸器上并聯了過電壓抑制器(電容),這是過電壓用的,欠電壓可以用嗎?
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 3340 點
下載積分: 297 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2010-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看羅丕憲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-22 22:37
如果僅僅是控制部分還好辦,怕提升機電機電壓嚴重偏低就麻煩啦
先300W的穩壓電源試一下,注意安全!