請求各位大俠,幫我看看跟溫控表MODBUS ASCII的通訊程序,用串口工具監控發送的數據完全正確,并且溫控表響應的數據也正確,但是PLC里面接收到的數據卻跟我發送的數據一模一樣,實在是令人費解,搞了幾天了,一直都是這樣,請求各位大俠指點一二,在下感激不盡。程序在附件中
附件: 與溫控表MODBUS ASCI通訊.rar (11 K) 下載次數:45
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-22 15:35
發什么接收什么正常的。你把接收的D設置范圍廣一些,有時可能返回回來的前一部分是發送的數據,但這部分的后面就是真正需要的數據