sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-22 10:13
現在我要做一個項目要用到監測交流電壓/電流,直流電壓/電流,溫度,各位能推薦一下嗎?
我剛看了A系列的說明書,溫度的模塊沒有問題可以滿足我的需求,但是電壓只有直流-10---10V電流4-----20mA不能滿足我的需要,還有交流電壓/電流怎么辦呢?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-22 13:53
1,是三菱不是三凌
2,A系列已經停產
3,想便宜用FX系列,想強大用Q系列,想新潮用L系列
4,溫度,0-10V都沒問題,交流電壓要用東西轉成直流來用。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水