sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cl1898
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cl1898的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-19 16:59
2.2KW電機配2.2三菱變頻器在運行過程中出現OL(過電流)報警,請問是什么原因?是變頻器選小了嗎?
canceo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看canceo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-19 18:02
先檢查變頻器名牌上的最大可輸出電流,同時檢查OL的設定值,此OL值不能大于變頻器最大可輸出電流;然后檢查電機空載運行時的實際輸出電流 I ,此實際輸出電流不能大于OL的值。如果實際輸出電流遠比變頻器名牌上的最大可輸出電流小,可做以下相應設定:OL= (1.10~1.15) X 實際輸出電流 I , 但OL 的值不能大于最大電流限值I limited的值。如果實際輸出電流 I 大于變頻器名牌上的最大可輸出電流值,則說明所選變頻器容量過小,宜選用相應容量的變頻器,或降低電機的輸出頻率。另外,變頻器上有很多參數需要做相應的設定才能正常工作。