樓主  發表于: 2011-10-18 23:11

我現在要擴展FX1N-40MT的通訊口,請問是在圖中1指示處擴展,還是在2指示處擴展呢?聽別人說是在1處擴展,我只是不太確信,想確認一下,那2處是用來擴展什么口的呢?或是2處用來連接什么模塊的呢?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-19 06:27
1口接擴展板的,所擴展的器件名稱后都帶有BD,如FX1N-422BD,也可擴展輸入輸出的,如FX1N-4EX-BD。
2口接擴展單元或擴展模塊,所擴展的器件后面不帶BD,如FX1N-8EX
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(ymmfa) 熱心助人
  • 下載積分:+2(陳大圍) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!