1、PLC供電不正常,眾所周知,PLC工作電源電壓范圍是有限的,超限的話,自然PLC自我保護,比如自動重啟。最近現場調試人員跟我聯系,說調試某一部固定操作時,PLC就自動重啟。開始以為是程序代碼有問題,但隨后分析應該是調試某一固定操作時,PLC輸出控制的繼電器造成DC24電源短路,PLC(供電就是24V)為了保護,就自動重啟。由于PLC無輸出,PLC又自動恢復正常。
2、還是供電不正常,就是突然出現異常干擾源。出現這樣的情況,往往是新增了什么設備,經過了大修等等情況。
3、程序異常,最常見的就是溢出。由于溢出往往是經過一段時間的計算才出現的,不注意的時候重新更新代碼又正常。
4、電源輸入端子接觸不良,有次在使用西門子200的時候,就出現了一次,由于是可拆卸端子,插入的時候沒有插緊,結果在多次接觸器吸合之后,PLC就自動斷電了,隨后又自動吸合。最后分析時還是多次對柜子振動多次才發現的。

yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 1325 點
下載積分: 2935 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2024-09-27
查看yuliang928的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-17 23:54
哦, 感謝樓主的細致分析。