xushiyouwcg
級別: *
|
請問大俠們,我在學習FC105模擬量轉化的時候有點不懂,按照西門子的數據4到20MA對應著0到27648的工程量,,但有的資料上是對應著5530到27648的工程量,,如何理解?? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
首先回答問題1:4-20mA對應于0-27648還是5530-27648取決于用戶在進行硬件組態是將通道組態成4-20mA還是0-20mA,如果組態成4-20mA,那么對應的就是0-27648,如果組態成0-20mA,那么現在4-20mA對應的就是5530-27648,理由是,0-20mA對應的是0-27648,那么每mA對應的就是27648/20=1382.4,那么此時4mA=4*1382,4約等于5530。 問題2:因為西門子的熱電阻的輸入分辨率為0.1,因此作相應的數據轉換時要處以10,但是對于氣候型Cu熱電阻是一個例外,需要處以100,您可以參考西門子的模版規范手冊。 以上! Good Luck! |
---|---|
|