打算用cpu224xp作為主站,2個cpu226作為從站,用什么通訊方式最劃算

我查資料看可以用profibus,如果用profibus還用加什么模塊嗎,是不是有2根profibus電纜就可以了

可以用MPI電纜嗎,或者還有沒有其他的方式

另:擴展模塊的擴展電纜最長只能是0.8米嗎,而且只能用一根0.8米的嗎???

謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-10 11:01
PPI的通訊,調用 NETR,NETW指令 。

至于DP?那不可能, DP網絡中,200系列的只能做從站。

Good Luck~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-10 11:02
同樣,在MPI網絡中,200只能作為從站,且從站間不能通訊。