我的思路是,控制X1從OFF到ON,D0得到一個數據,再次X1從OFF到ON,D0的數據移到D1,D0重新得到一個新數據,X1第三次從OFF到ON,D0數據移到D1,D1移到D2,D2移到D3,依次類推,看過使用手冊,移位指令不是很懂,試著去編也沒成功。求指令或簡單應該怎么寫,再好給個例子加說明
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-08 16:49
這個功能移位指令是搞不定的。

要么使用入棧指令,要么就需要編寫一個類似于棧的操作,使用寄存器來存放次數,使用索引寄存器Z,V來作為指針進行間接尋址,而存放次數的寄存器用于For循環來搬動數據,另外,需要對總次數進行限制,否則超過寄存器最大數將導致PLC停機。