樓主  發表于: 2011-10-04 17:13
各位大俠,本人日前用STEP 7-MicroWIN-V4.0編輯S7-200,CPU是224XP,
寫入后但不知為何下次讀寫時需要密碼(明明是我寫入時沒有設定,并且多
次清除及擦除后還是存在),我修改后的程序只能上電復位才能寫入。不知
是何原因,敬主哪位大俠賜教,謝謝!
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
wytiant
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 146 點
下載積分: 527 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-10-20
最后登錄: 2018-05-20
查看wytiant的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-31 14:56
把PLC設為STOP模式,用一個空的程序下載進去,在上電就可以了。