樓主  發表于: 2011-10-02 22:06
      三菱伺服器MR-J2S-10B報警E9,沒有中吻說明書,無從查找報警原因,我拆下來清理一下拆了模塊下來,再裝回去就顯示AL ,后面也不顯示是AL多少,郁悶了查-A系列的就有AL1.............,,E9報警是說明書是說主電路OFF,我拆下來看了下模塊里面沒有被燒壞的痕跡。當我再裝回去的時候就報AL了,哎里面有個東西上面夾了個鐵片,有6個還是7個腳的,=但我肯定那不是鎮流橋,請吻大家那是什么,還有報E9會是那些地方出問起,機臺線路是絕對沒有問題的,連QD75的,就一根電纜到定位模塊,一塊 J2S-Q01A-B模塊要多少錢呀?我想買塊換下試下。還有就是連定位模塊.走串行通訊的伺服器是不是不要設置參數呀?在沒有停電源的情況下拔掉電源的情況下拔掉電池會不會丟失原點數據呀?提前謝謝大家了,回答加分哦。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-02 22:17
更換電池是要求在通電的情況下更換的,這樣是不會丟掉原點數據。
E9就是控制電路通電,檢測到主電路斷電,你查查主電路有通過斷路器或接觸器,測主電路電壓
里面夾鐵片的不止是整流硅,控制主電路的開關管也是要夾鐵片的。走通信的當然要設參數的,就是通信的一些位。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420