總功率105KW,馬達55KW,加熱器50KW,需要用多粗的電纜?國標3*95平方的銅線夠不夠的? |
---|---|
|
hjx
級別: 略有小成
|
電機I=功率/380/1.732*η ( 電機是有效率的;而電熱是電阻線路;在計算上要注意) 我不知道你的電熱是220V還是380V的,如果是220V分成三相的話;電機電流104A,電熱(每項17KW算是77A)總電流為1811A;181/(5-8)=36.2-22.6平方mm,;圓整選型35或25平方mm銅芯多股線;如果供電距離長的話還要算線阻壓降,電纜截面要增加。(個人推薦:50米內按上選用,以上按每增加10米加2.7A電流選型電纜) [ 此帖被hjx在2011-10-02 09:22重新編輯 ] |
---|---|
|